海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 349|回复: 12

大家看看这种质量问题怎么处理啊!

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工单位违规拆除后浇带的承重模板和支撑,致使大跨度的框架梁变形、下沉、后浇带处的钢筋弯曲
附图

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
我是一名监理工程师,从照片上看,问题很严重,从监理的角度来看,建议你还是通过设计院吧,请设计院结构负责人到现场查看一下,根据实际情况,让设计院给出一个合理可行的处理方案,严格按照设计方案进行处理,采取一定的加强措施比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
这是后浇带拆模过早或支撑密度不够造成的梁下沉,对结构影响蛮大的,请设计单位出处理方案吧,对待结构,慎重好
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
混凝土施工验收规范规定:

8.3.1  现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。

  对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收。

检查数量:全数检查。

检验方法:量测,检查技术处理方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
既然都变形了,应先分析是否不具备使用功能了,再做决定,看照片的样子,感觉好像后浇带里浇地不是砼,倒是泥浆啥的,然后拆掉了模板,才落下这结果,如果大框架未出现超越规范的变形问题,其他部位支撑体系未卸载,可以考虑重新浇筑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
看照片似乎挺严重的啊,建议你还是找甲方联系一下吧,还有赶快用钢管架加固从新支好,防止再次出现问题,找甲方,找设计部门,还有看图纸,这是高层还是多层,还是别墅等,3层之内还好解决,多层难了,高层那就可能要出大问题了,没有做拆模报告吗?会不会是基础下沉引起的啊,你赶快找找原因再解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
我好像跟过此贴难道不在这个站?

先用千斤顶把梁复位,看看有没有裂缝,有的话又是什么情况,再来处理裂缝就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
拆模过早
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
将变形部位剔除,然后用高一标号砼浇筑

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
从照片看似乎挺严重的,后浇带两边支掌拆除造成大梁下沉变形严重影响结构安全性,请设计院结构负责人到现场查看情况,让设计院给出一个合理可行的处理方案,严格按照设计方案进行处理,采取一定的加强措施比较好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:03 , Processed in 0.026457 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表