海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 357|回复: 12

采暖入户设置旁通管的用途

[复制链接]

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
采暖入户设置旁通管的用途
回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 18:57:39 | 显示全部楼层
6楼是从施工安装中考虑的,有一定道理,但是建筑采暖入户井内的旁通主要还是从设计上讲:
一、若是入户供回水之间旁通,作用:1、防止供回水压力过大而起分流作用的;2、若该建筑或几个建筑不采暖、入户装置检修时,可进行旁通回路,保证系统阻力和流量的变化不大,否则泵须变频;
二、若是单根管路上旁通,作用:计量装置检修时,开启旁通,即保证用户供暖;
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:57:39 | 显示全部楼层
在新安装的采暖系统设置旁通管的用途有:一是安装完管道整个系统需要通过旁通管进行循环清洗,防止干管内杂物被冲到室内散热装置里(如地暖管直径较细较长)二是在系统打压时,先进行外线管网打压检漏,先缩小范围,然后再逐个打开散热装置检漏,容易找漏水点和泄压问题。第三,如果用户不交费,可以将其室内阀关掉,打开旁通阀使串路用户能够通热水采暖。第四可以调节用户进热水流量,控制室内温度。第五可以通过打开旁通管装置、关闭室内阀来检修室内采暖装置,不影响串路采暖用户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:57:39 | 显示全部楼层
请问你说的旁通管的两端是连接在一根管道上还是分别和两根管道相连,一根就是便于维修,两根则是防止供回水压力过大,或是流量过大而起分流作用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
用于维修
还有平衡压力
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
防止供回水压力过大,或是流量过大而起分流作用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
热水采暖系统,在入户处设置中,华北标准图集没有要求设置旁通管,设置旁通管是没必要的,如果有钱设置了也可以,其用途就是在在入户装置中维修阀门时采暖系统可以采用旁通继续循环供暖,阀门修好后关闭旁通,还是用正常的采暖入口装置管道
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
还有非常重要的作用,那就是保证一个支路不供暖的情况下,可以进行循环,保证管不冻,二是可以进行系统调节!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
热水采暖系统中,在入户主阀门前端应安装循环管,管径一般为DN20或DN25,中间设置阀门主要用途是:当室内采暖系统维修关闭主阀门后,为了不使室外采暖管道冻結,需将循环管上的阀门开启,供、回水管道进行循环。维修完成后向室内正常供热时,应将循环管上的阀门关闭。保证供暖系统的正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:57:40 | 显示全部楼层
采暖入户设置旁通管的用途 
答:用户入户支管一般都有一定距离,设置旁通管,目的就是防止这段用户支管在此用户未供暖或检修期间冻坏该段管道
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:04 , Processed in 0.026914 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表