是否所有的电梯都需要设置集水井?

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防电梯与普通电梯的集水井有什么区别?
回复

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层
这个要看的,一般规范里是要求消防电梯是必须设置的,是为了在救火时能正常使用消防电梯,而一般电梯要看底坑是在哪个位置的,在首层有地下室的就不用设置的,只要普通电梯能保证底坑干燥就好了
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层
消防电梯必须设
消防电梯间前室门口宜设挡水设施
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层
设置集水井是建筑规范的要求,不是电梯的要求电梯只要求地坑保持干燥。设置集水井或排水泵、排水管,是由设计院按照实际需要或方便进行设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层
所有的电梯都需要设接水井
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
都需要设,只是相对应的要求不一样而已
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层
消防电梯需设集水井
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:58:04 | 显示全部楼层
只有消防电梯才必须设置集水井