水池在地下,泵房在地上,消防泵要自灌吸水,解决办法是什么? 
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:59:41 | 显示全部楼层
1、在消防泵进水管上装一电磁阀,该电磁阀受消防泵启动接触器常开触点控制并延时3~5秒
2、在消防泵出水管上分接一DN25的引水管和闸阀。主管上装一单向阀;
3、第一次通过DN25引水管补水到水泵并排空气。
4、启动泵后延时3~5秒待转速稳定自动打开电磁阀吸水,水压冲开单向阀供水。
5、停泵后单向阀和电磁阀关闭,保持泵内充满水,下次启动自吸水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
可选用吸水管中带真空罐的水泵,而另一种办法就是在泵房的做一个1M3左右大的水箱,可引管直接至各台水泵的吸水管上,这变成了自罐式了!我在实际工程中两种方法都用过,而此都能消防验收!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
泵房最好放地下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
从消防水箱引一根管做水泵补水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
在泵房上面做个小水箱……
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
采用真空引水罐解决自灌的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
在泵房地面安装一套真空系统,这系统包括真空泵及管道将真空泵的入口管(DN25-40管)与消防泵入口管连接,真空泵的出口管通到水池(将真空泵的出水返回水池)即可。另外,真空泵工作时需要加水,需引一水源(DN15-20管)给真空泵。启动真空泵就能将消防泵的入口管的空气排尽(真空泵出口见到水了),这时就可启动消防泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
建议采用自吸泵.技术条件成熟,性能可靠.
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 18:59:42 | 显示全部楼层
建议采用自吸泵.技术条件成熟,性能可靠.