海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 359|回复: 11

用80*80的玻化地砖对裁开贴墙面,玻化砖反面用什么材料贴上去不会掉?

[复制链接]

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
几万m2墙面玻化砖粘贴,去年11月施工现在已有空鼓、脱落现象如图:我们是用专用粘合剂加1:1水泥砂浆搅拌后粘贴,墙面涂刷801胶水

回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
这是个设计院给的工艺图,我们现在就是按照它来施工的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
一般不掺胶,直接用水泥砂浆也能黏粘啊,你这种情况有可能天气冷,或者砖贴前没有浸泡水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:12:32 | 显示全部楼层
   第一:因为施工在11月天气较寒冷,现在天转暖和了自然掉下来;  第二:贴瓷砖前基底处理有问题,如(基底粉刷 水泥比例小·粉刷完成后养护不到位·粉刷时沙子太细等等原因)   第三:瓷砖粘接剂质量是否合格                      
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:12:33 | 显示全部楼层
1、不知楼主是在哪里施工,如果是在北方,11月份有可能天气过冷基层受冻影响了粘贴效果

2、一般镶贴墙砖水泥+水+(条件允许可使用瓷砖粘结剂)+少量细沙,你们配的砂浆是否有问题?配合比是否有问题,801胶是否有效,

3、墙砖在施工前需浸水24小时,未浸水的瓷砖,在镶贴后会吸收砂浆中的水分,造成粘结剂缺少水分,影响水化作用,造成强度下降

4、一般的粘贴剂直接兑水就可以使用不需要用胶,

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:12:33 | 显示全部楼层
如上所述,可见墙面与专用粘贴材料牢固,从照片的饰面砖背纹就能看出,粘贴材料五流坠现象,同时又是室内施工,那么问题就是饰面砖与粘贴材料的粘接不牢固引发的,究其原因:

1、饰面施工前其饰面砖的吸水未达饱和;

2、粘接材料的拌合用水比例较小;

3、看图在转角处的饰面砖掉落,在施工后的成品保护也有问题,估计有碰撞现象,看边角的图像

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:12:33 | 显示全部楼层
大面积饰面砖本人认为须采用1:2水泥沙浆灌注湿挂法更合适
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:12:33 | 显示全部楼层
玻化砖是完全不吸水的,时间久了根本不与水泥砂浆贴合,所以不能用湿贴,否则时间长了必定空鼓脱落玻化砖只适宜镶挂。
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:12:33 | 显示全部楼层
玻化砖粘贴后有空鼓、脱落现象,其中的原因很多人都分析了我不做赘述我这有一份施工工艺发给你仅供参考。
玻化砖施工工艺 

1.1.1  基层处理:将混凝土基层上的杂物清理掉,并用錾子剔掉砂浆落地灰,用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时,应用10%火碱水刷净,并用清水及时将其上的碱液冲净。 

1.1.2  找标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。 1.1.3  抹找平层砂浆: 

1.1.3.1  洒水湿润:在清理好的基层上,用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。 

1.1.3.2  抹灰饼和标筋:从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高(面层标高减去砖厚及粘结层的厚度),抹灰饼间距1.5m,灰饼上平就是水泥砂浆找平层的标高,然后从房间一侧开始抹标筋(又叫冲筋)。有地漏的房间,应由四周向地漏方向放射形抹标筋,并找好坡度。抹灰饼和标筋应使用干硬性砂浆,厚度不宜小于2cm。 

1.1.3.3  装档(即在标筋间装铺水泥砂浆):清净抹标筋的剩余浆渣,涂刷一遍水泥浆(水灰比为0.4~0.5)粘结层,要随涂刷随铺砂浆。然后根据标筋的标高,用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆(配合比为1﹕3~1﹕4)铺装在标筋之间,用木抹子摊平、拍实,小木杠刮平,再用木抹子搓平,使其铺设的砂浆与标筋找平,并用大木杠横竖检查其平整度,同时检查其标高和泛水坡度是否正确,24h后浇水养护。 

1.1.4  弹铺砖控制线:当找平层砂浆抗压强度达到1.2MPa时,开始上人弹砖的控制线。预先根据设计要求和砖板块规格尺寸,确定板块铺砌的缝隙宽度,当设计无规定时,紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm,虚缝铺贴缝隙宽度宜为5~10mm。 在房间分中、从纵、横两个方向排尺寸,当尺寸不足整砖倍数时,将非整砖用于边角处,横向平行于门口的第一排应为整砖,将非整砖砖排在靠墙位置,纵向(垂直门口)应在房间内分中,非整砖对称排放在两墙边处。根据已确定的砖数和缝宽,在地面上弹纵、横控制线(每隔4块砖弹一根控制线)。 1.1.5  铺砖:为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2~3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖面上,每块砖应跟线,操作程序是: 

1.1.5.1  铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。

 1.1.5.2  找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4~0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。 

1.1.5.3  结合层的厚度:如采用水泥砂浆铺设时应为10~15mm,采用沥青胶结料铺设时应为2~5mm,采用胶结剂铺设时应为2~3mm。 

1.1.5.4  结合层组合材料拌合:采用沥表胶结材料和胶粘剂时,除了按出厂说明书操作外还应经试验室试验后确定配合比,拌合时要拌均匀,不得在灰团,一次拌合不得太多,并在要求的时间内用完。如使用水泥砂浆结合层时,配合比宜为1﹕2.5(水泥﹕砂)干硬性砂浆。亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。

1.1.5.5  铺砌时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实,与地漏相接处,用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺砌。 1.1.5.6  拨缝、修整:铺完2至3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。 

1.1.6  勾缝擦缝:面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作,并应采秀同品种、同标号、同颜色的水泥。

 1.1.6.1  勾缝:用1﹕1水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。 

1.1.6.2  擦缝:如设计要求不留缝隙或缝隙很小时,由要求接缝平直,在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用棉纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。 

1.1.7  养护:铺完砖24h后,洒水养护,时间不应少于7d。 

1.1.8  镶贴踢脚板:踢脚板用砖,一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料,踢脚板的立缝应与地面缝对齐,铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块砖,出墙厚度和高度应符合设计要求,以此砖上楞为标准挂线,开始铺贴,砖背面朝上抹粘结砂浆(配合比为1﹕2水泥砂浆),使砂浆粘满整块砖为宜,及时粘贴在墙上,砖上楞要跟线并立即拍实,随之将挤出的砂浆刮掉,将面层清擦干净(在粘贴前,砖块材要浸水晾干,墙面刷水湿润)。 1.1.9  冬期施工:室内操作温度不低于+5℃。室外操作时,应按气温的变化掺防冻剂,但必须注试验室试验后才能操作。 

2  质量标准 

2.1  保证项目: 

2.1.1  各种面层所用的板块品种、质量必须符合设计要求。 

2.1.2  面层与基层的结合(粘结)必须牢固,无空鼓。

 2.2  基本项目: 

2.2.1  各种板块面层的表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。 

2.2.2  地漏和供排除液体带有坡度的地面,坡度应符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处严密牢固,无渗漏。 

2.2.3  踢脚板表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度适宜,基本一致。 2.2.4  楼梯踏步和台阶的铺贴缝隙宽度一致,相邻两步高差不超过10mm,防滑条顺直。 2.2.5  各种面层邻接处的镶边、用料尺寸符合设计要求和施工规范的规定,边角整齐、光滑。 3  成品保护  

3.1  在铺砌板块操作过程中,对已安装好的门框、管道都要加以保护,如门框钉保护铁皮,运灰车采用窄车等。 

3.2  切割地砖时,不得在刚铺砌好的砖面层上操作。 

3.3  当铺砌砂浆抗压强度达1.2MPa时,方可上人进行操作,但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上,铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。 

4  应注意的质量问题 

4.1  板块空鼓:基层清理不净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等等因素,都是导致空鼓的原因。 踢脚板空鼓原因,除与地面相同外,还因为踢脚板背面粘结砂浆量少未抹到边,造成边角空鼓。 

4.2  踢脚板出墙厚度不一致:由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差,踢脚板镶贴时按水平线控制,所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前,先检查墙面平整度,进行处理后进行镶贴。 

4.3  板块表面不洁净:主要是做完面层之后,成品保护不够,油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合浆、刷浆时不覆盖等,都造成面层被污染。 

4.4  有地漏的房间倒坡:做找平层砂浆时,没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高、弹线时找好坡度,抹灰饼的标筋时,抹出泛水。 

4.5  地面铺贴不平,再现高低差:对地砖未进行预先选挑,砖的薄厚不一致造成高低差,或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

 5  质量记录        

本工艺标准应具备以下质量记录: 

5.1  各种地砖的出厂合格证。 

5.2  胶粘剂的出厂证明及试验资料。 

5.3  水泥出厂合格证。

 5.4  砂子的含泥量试验记录。  

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:12:33 | 显示全部楼层
一般不掺胶,直接用水泥砂浆也能黏粘啊,你这种情况有可能天气冷,或者砖贴前没有浸泡水
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 02:03 , Processed in 0.032731 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.