电缆双拼供同一负载能否用两根不同型号?

[复制链接]

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
400KW的冷冻主机,电气工程师准备采用一根300与一根150的拼起来能否使用?

厂家的观点是不可以,两根大小不同的电缆并联后给同一负载送电,小电缆就会发热,有可能造成危险

电气工程师的观点是大电缆电阻小,则承担的电流大;小电缆电阻大,则分担的电流小,而发热量R=I^2*R*T ,因此小电缆不至于烫到烧毁的地步。并且,400KW的主机常态运行电流为670A,启动电流为1400A,单独一根300的电缆载流量为900A左右,虽说小于启动电流,但毕竟启动电流只是瞬间的,因此这根300的单独供400KW的基本上也可以了。现在再拼一根150的帮其分担一下,不存在烧毁的现象,只能是更安全了。

两个人争论很久,电气工程师也在网上问过,有人说可以,也有说不可以,但似乎大家实际工作中接触的人不多,因此大部分人的观点是不建议使用。但电气工程师坚持认为可以使用。大家意见如何。
回复

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:26:06 | 显示全部楼层
计算后,300电缆分担的电流约为450A,150电缆分担的电流约为220A满足题目要求,可以使用。但小电缆载流量已经接近上限值(而且是空气中敷设,如果穿管或走桥架,就有点危险了),建议等径双拼。曾做过240W罗茨风机,用VV-3*240双拼,感觉稳妥一些。另外,单根300载流量你确认能达到900A?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:26:06 | 显示全部楼层
是可以的,两根电缆并联,分电流,根据Q=(U2/R)*T,得出300的电缆发热量大,150的发热量小不存在烧毁的现象。
再打个比方,一个大的水源,用一根DN300的管道和一根DN150的管道并联起来供水,绝对不会把150的涨破,再极端一点,用个300的和15个管并联也没问题。
这两个其实是同样的道理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2723

帖子

5257

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
5257
发表于 2014-5-17 19:26:06 | 显示全部楼层
可以使用,但不建议使用.一般大功率都采用多根电缆并联的方式,但都是相同
型号,相同线径.原因之一为使各线间电流平衡(所有参数一样)(不平衡的
后果参见有关电机学和供配电的书),原因之二为接头的问题.不同的线径很
容易把接头做得不一样,对线间动力电流的影响很大.
当然,从原理上讲不同线径并联是没有问题的,但操作起来一个不小心可能带
来不好的后果.因此,您可以这么用,但不建议用.一定要用,没问题,请仔细做好接头.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:26:06 | 显示全部楼层
从理论上说:可以使用但是,实际告诉我们,这样使用会出问题,小电缆会在使用的过程中较快发热。所以,我们通常并联使用的电缆是等经的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:26:06 | 显示全部楼层
一楼用和电来比较是不符合道理的,因为水和电不同的在大水量流小水量时会产生反流现象,电会产生吗?大电缆阻值小不错,同理阻值小电流速快,在起动瞬间电流大会造成电缆接头发热,经常使用会造成疲劳电缆损坏。所以不使用这样搭配最好,否则后果.........?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 19:26:07 | 显示全部楼层
可以使用但不建议使用,最好是用两根一样大的电缆来双拼。比如两根185的电缆双拼不更好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:26:07 | 显示全部楼层
不可以使用因为双拼的两根电缆承受着相同的电压降,虽然小电缆电阻大承受的电流会小些,但他承受与大电缆相同的电压降使它的电流只是比大电缆小点,但一般都会大于它自身的载流量,就会发热,使用是有危险的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:26:07 | 显示全部楼层
可以使用,使用3*240双拼更为稳妥
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-5-17 19:26:07 | 显示全部楼层
不能使用,电缆截面不同,短路电流不同,热稳定校验时肯定不同,也就是说,如果截面小的电缆如果发生单相对地短路,上级开关不一定动作,这样做存在很大的安全隐患.
回复 支持 反对