6层学校宿舍楼采暖,上供下回跨越式单管采暖系统供水管沿着顶层贴着梁底安装,回水可不可以贴着地面,沿着墙角走呢?它对窗台高度有什么要求呢?由于回水管是有坡度的,如果长度100m的回水管,散热器高度700的话,窗台需要多高才能满足要求呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
设计坡度是1%,你算吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
北方窗台高度没有大于1米的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
机械循环对于坡度要求并不是很严格的,主要考虑散热器的安装高度,对于散热器可考虑下供下回!另外外散热器现在形式很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
你这个最好是配合建筑施工图设计的时候,在首层回水管走地沟或者走垫层,干嘛非要明装呢;要是建筑已经施工好,也只有你说的明装,至于窗台边缘离散热器的顶部你要保留80mm(这个距离要根据你安装散热器的形式,可以看哈有关图集),下面的回水管高度150,应该差不多,正常的窗台高都是900对照哈,就可以知道你需要的窗台到底是好高了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
上供下回单管顺流回水管凯可以不设坡度散热器布置在窗台下。回水管距地面100到150吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2794

帖子

5298

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5298
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
回水管不需要多大的坡度,窗台无要求,因为一般的窗台都是900mm的,700的暖气安装没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
这个没必要太纠结了!
如果对美观要求不是很严格的话可以走明管回水管过门的时候局部设地沟就可以!
窗台高度一般900就可以了!机械循环供暖系统热水管道可以无坡度敷设(前提:水流速度不小于0.25m/s)。
注意上供下回单管系统底部散热器要适当增加!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
成工网    

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 19:28:11 | 显示全部楼层
请直接输入该资料在成工网上的链接地址:

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-11 17:59 , Processed in 0.026783 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表