关于钢筋混凝土结构的框架柱的钢筋的问题

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢筋混凝土结构的框架柱的钢筋,在钢筋变直径后能否电渣压力焊例如:下部钢筋直径25mm,上部钢筋直径22mm能否电渣压力焊。

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以但有要求:1.不能超过两个级别的钢筋。2.要对端垂直。3.接头要平直。4.最终是以试验为结果。电渣压力焊技术与试验请参考:
http://blog.163.com/linglingluaini@126/blog/static/3733868320085140534823/
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以的,我给你提供一份表格

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以,不同直径钢筋焊接,按较小直径钢筋选取焊接参数,焊接时间比同直径延长10%
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以,但直径不得超过两个等级

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以但直径不能超过两个级别
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
25-22   22-20   20-18  这多可电渣压力焊,

25-20   22-18   20-16  这就不能焊,但可做机械连接.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 19:44:24 | 显示全部楼层
可以,直径在2个级别以内都可以,但唯一的要求就是不同直径的钢筋必须同心