1200的桩径,偏心900,现在柱已不在桩上该怎么处理呀?

[复制链接]

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1200的桩径,施工单位放线偏心900,现在柱中心已不在桩上,且桩已施工完了,该怎么处理呀,求各位大侠给点建议
回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
    这种情况经常遇到

    我有几点建议:1.承台基础放大,地梁也放大,钢筋重配。经得设计同意后实施。

                  2、补桩。

                 一般都采用第一种方法,施工方便。第二种难度较大,返工成本大,工期延误较长。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
从桩径1200分析,上部荷载很大,很可能是高层建筑,桩径偏心900,在偏心部位补桩,将原设计承台加大改为两桩承台,基础梁仍按原设计施工,理所当然应通过设计认可,或由设计处理!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
应该讲,作为监理人员,在施工单位完成施工测量时应该及时进行复核,同时,实施过程中还应该进行旁站监理,出现这样的事件应该讲,作为监理人员是没有尽到验收的责任的

对于这个问题,按照监理程序,首先要向业主报告,同时责成施工单位制定整改方案,经监理机构审核,报建设单位,由建设单位会同原设计单位进行核算,并对整改方案进行核定,确定整改措施,保证建筑物的结构安全。作为监理人员,一定不要给施工单位出整改或处理的方案和意见!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
最好还是叫设计单位来处理

一般不会废除原来的桩,加一根桩就行。

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
1/一般补桩,你偏得太大,最好就是补桩,的设计确定具体做法;

2/如果偏心不是很大30cm以内,可以加大桩头处承台,要是10cm以内就无所谓了

大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
在偏心一侧补桩,返工成本虽大,但结构安全
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
我觉得应当查一下,偏到那一个方向,偏出方向的桩距离有多少,承载力有多少富裕量,如果通过架设地梁进行平衡允许的话,就不需要补桩,当然也要进行成本核算如果补桩加短梁的成本比不补桩加地梁要低,那么宁可补桩加短梁的方式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
可以补挖一个桩啊,然后和已施工完成的桩整浇在一起,原来处理过一个这样的问题,施工单位自己都会想办法处理的,只要保证安全,还是能补救的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 19:49:22 | 显示全部楼层
1、请设计复核,是否满足设计要求,能否降级验收
2、修改设计,减少板上墙体,或改为轻质隔墙,设计计算能否降级验收。
3、如果上述都不能满足情况,要么拆了重打混凝土,要么采取其他的加固方式。