后浇带的承重模板及支撑应该什么时候拆除?后浇带浇筑以前可以拆除吗?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人认为混凝土强度达到设计强度的100%就可以拆除了,按悬挑结构考虑但是,后浇带处的构件不是按悬挑结构设计的啊!它与不设后浇带的构件配筋相同啊!

我们正在施工的一个工程后浇带处的框架梁跨度8米,因为跨中有次梁,后浇带设置在1/4跨处;如果按悬挑梁考虑的话,悬挑长度将近6米,肯定不合理啊!

虽然以前已经有人问过同样的问题了。本人还是想让大家(专家)再深入的讨论一次。

回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
后交带分伸缩后浇带和沉降后浇带,沉降后浇带一般在主体封顶后,伸缩后浇带一般在2个月后使其收缩率完成约70%后可进行二次封闭但特殊情况,如工期和温度养护条件较好的情况下可联系设计要求提前封闭,但一般封闭时间不得少于48天。在后浇带完成浇筑养护28天前,附近的先前支撑不宜提前拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
悬挑段根本就不应该拆除因为框架结构的配筋均按照框架梁设计,上部为受力区,即梁下部钢筋为受拉钢筋,上部为受压钢筋。后浇带模板及其支撑拆除后梁钢筋的受力完全相反了,对结构会造成损伤,且梁的上部钢筋在设计时是按照受剪力考虑。因此,后浇带的模板及其支撑必须在结构断水后45天或主楼沉降均匀后,后浇带进行浇筑之后,达到混凝土强度设计值后再拆除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
应该是28后天拆除,后浇带存在冷缝,整体性差,承载力会大打折扣,更要养护到位,支护不应过早拆除
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
我个人认为后浇带模板拆除必须在主体封顶后一个月方可拆除,这样可减少梁沉降缝的产生,且模板支设时该处应与其他问部位分开以保证单独立沉降
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
后浇带浇筑砼时留置拆模试块,等强度达到规范规定时就可以拆除根据规范规定梁板跨度大于8米时或者是悬挑构件,砼强度满足设计的100%方可拆模;梁板跨度大于2米小于8米时,砼强度满足设计的75%方可拆模;梁板跨度小于2米时,砼强度满足设计的50%方可拆模;后浇带一般宽0.4米而且浇筑砼时两侧的梁板强度已经达到设计要求,我以为后浇带满足设计强度的50%就可以拆模。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
在合适的温度条件下并且养护好,28天可以拆模,后浇带砼内加有膨胀剂,其作用就是防止不均匀沉降裂缝的产生
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2764

帖子

2575

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2575
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
1、必须达到混凝土的设计100%方可拆模;
2、拆模后上部有施工应该还要做回顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
楼主夜宿寒林的回复
引用:1楼 qiaofeng0831
应该是28后天拆除,后浇带存在冷缝,整体性差,承载力会大打折扣,更要养护到位,支护不应过早拆除 我们正在施工的一个工程后浇带处的框架梁跨度8米,因为跨中有次梁,后浇带设置在1/4跨处;如果按悬挑梁考虑的话,悬挑长度将近6米,肯定不合理啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 19:49:33 | 显示全部楼层
拆模执行GB50204-2002标准,跨度大于8米的梁、板要达到设计强度的100%才能拆模