一个空调工程中,冷热水循环水泵的进出水管都用相同管径的管子进行连通,且连通管上加了一个止回阀,但是无控制阀,连通管的作用是什么?止回阀前后无控制阀是否合理?
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:07:42 | 显示全部楼层
连通管是否为旁通管?这个应该是防止停机的时候产生水击,损坏水泵的叶轮吧,加旁通阀是为了防止水倒流,不加控制阀是合理的,不然就起不到作用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:07:42 | 显示全部楼层
按你的字面意思连通管就是水泵的进出水管,一般设计图纸在蒸发器的进出水管上有一旁通阀标注为冲洗阀(可能就是你所讲的连通阀);止回阀前后没有控制阀是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:07:42 | 显示全部楼层
止回阀前后无控制阀是合理的,止回阀的作用就是防止回流的,加阀毫无意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:07:42 | 显示全部楼层
此连通管主要是在空调主机调试运行期间保证系统有足够的回流水量而设置,如果回流量不够,会导致主机进出水温差过大而使主机报警并自动关机,影响调试正常进行止回阀前后应可加控制阀,手动调节回流量,在正常运行时可关闭此连通管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:07:42 | 显示全部楼层
是防止停泵时系统产生水击而采取的措施,旁通管只允许设止回阀过去老式采暖系统常用。现较大空调水系统都不用了,一则水泵规格大,停泵比较缓慢,不会造成系统水击;二则新型止回阀结构有缓慢关闭功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:07:42 | 显示全部楼层
连通管上的止回阀实际上是个自动阀,突然停机时,系统的回水压力突然升高,系统很容易产生水击(水锤),回水系统压力升高时止回阀开启,系统的供回水压力趋于平衡,防止了水击所以不加控制阀是合理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:07:43 | 显示全部楼层
作用不是很大(防止产生水击),我们公司项目经理安装过这种东西,但是在后期空调使用过程中观察,作用不大可装可不装。建议不装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:07:43 | 显示全部楼层
楼上说的都很对,主要还是其到防止水击对水泵的损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2674

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2674
发表于 2014-5-17 20:07:43 | 显示全部楼层
防止水击对水泵的损坏和便如维护泄压