多层的病房楼的消火栓系统,在屋顶设置水箱间,是不是不用稳压设备啊?

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层的病房楼的消火栓系统,在屋顶设置水箱间,是不是不用稳压设备啊?规范说只是最不利消火栓有水自流处就可以是不是就是有水流出就行,不管压力?设不设置稳压设备?
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
是用于消防用水的话,屋顶水箱应该设置稳压装置的,因为消防用水在消防灭火时,必须有一定的压力,来保证消防的扬程,这个压力单靠垂直差是不能达到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
要保证最不利点的压力的!应设置稳压设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
应设稳压泵,因为最不利点的充实水柱不应小于15米,不加压顶层就达不到要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
设计时应校核最不利消火栓的栓口压力,需要查规范具体几类高层建筑需要多大压力,然后计算管路损失确定需要多大压力,看水箱安装高度够不够,够得话就不需要,不够时需要加设
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
应设稳压设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
只要水箱的高度符合最低压力要求就不需要稳压设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
不一定,看水箱安装高度,最不利点压力够得话就不需要,不够时需要加设
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
应该使用稳压设备,因为消防用水在消防灭火时,消火栓用水必须有一定的压力和流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:11:05 | 显示全部楼层
多层建筑没要求一定设,高层建筑当水箱压力不能满足要求时必须设
回复 支持 反对