基础构造柱设置放大脚吗?

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
条基,砖砌体设置有大放脚,基础构造柱伸入垫层,在砌筑基础砖砌体时构造柱部分是否也浇筑成大放脚,现在这个是个争议点,设计图纸上没有明确规定,希望各位可以具体的说出是哪个规范的那条那款规定是否设置???万分感谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:12:42 | 显示全部楼层
构造柱应伸入钢筋砼条基,或基础圈梁内,不用浇成大方脚没有强制性规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:12:42 | 显示全部楼层
构造柱锚入基础不小于500,构造柱截面宽度同墙厚,无需设置大放脚你说构造柱深入垫层那是不对的,垫层的作用就是钢筋混凝土基础的保护层,如果钢筋深入垫层会影响其耐久性;如果基础设置地圈梁,构造柱可以在圈梁内生根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
构造柱不需要伸入垫层,钢筋生锈,不用浇筑成大放角你可以查一下砌体设计规范别的施工恐怕没有,有也说服力也不强
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
构造柱属于构造要求,不需要放大脚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
建议咨询设计,当施工与监理(或者建设)单位在施工工艺、标准以及构造做法上出现争议时,设计单位的意见是解决问题的最好方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
要的一般是1200*1200的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
不用放大脚.钢筋按规定伸入梁中即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
得看图纸剖面图及设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2717

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2717
发表于 2014-5-17 20:12:43 | 显示全部楼层
有地圈梁就在做地圈梁时预留插筋,没有则可以做个一阶独立基础