工程简介:

本工程基础采用C25毛石基础,垫层采用C10砼,构造柱砼C25,现浇板及圈梁砼强度C25.

墙体拆除:

1、根据现场需要,原设计主厂房为单层砖混结构,板面高度3.6m,女儿墙高度为4.2m

2、现将两间3600mm房间合并为一大间,拆除中间的承重砖墙。

问题:

1、中间墙体拆除后,采用钢结构做为支撑,钢结构怎么施工?

2、上部梁的加固方式?(详细一点)

3、是否有更好的处理方法?

4、外墙增加2100*3000防盗门(双扇平开门),增加雨篷,雨篷悬挑生根怎么处理?

5、室内增加600*600电缆沟道,穿墙出外与主沟连接。

6、后附局部图一张。图纸中阴影部分为合并的房间,合并后为配电室。

7、其他未尽事宜,还请各位专家指导。谢谢!

回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:18:50 | 显示全部楼层
1、中间墙体拆除后,采用钢结构做为支撑,钢结构怎么施工?

    从图上尺寸可知要拆除的墙为承重墙,也就是在未拆除前要先进行圈梁的加固处理,如果因使用功能的要求,圈梁中间不设支撑柱,圈梁如何加固处理?

    加大圈梁截面高度,使之成为承重梁;如果空间高度满足要求,就在圈梁下另加一根梁;如果对净高受到了控制,只有在屋面上加高或在利用原有圈梁下加高,如果在屋面上部加高,圈梁增补的受力筋无法布置,因此此法不妥;在圈梁下加大尺寸,符合结构受力原理,但有墙体阻挡,有点麻烦但是我们采用型钢包梁的方法能解决此问题。

    假设圈梁截面为240*240,我们采用铁板10厚,150宽,间距400包梁,也就是说型钢包箍为250*600,型钢与圈梁两侧间隙用环氧树脂复合胶灌缝灌满,当然圈梁顶部要凿除10厚结构层,包箍与圈梁的底部360高配筋浇筑砼。

所做这些,必须在圈梁中先设一支撑点,当两侧的圈梁加固完成后,再去撑两侧,然后补浇中间点。这种情况对两端墙上的构造柱还要进加固,也就是在构造柱内侧最好留有一个附墙垛,形成T字去撑点,因梁上的荷载全传到两端的构造柱上来了。

如果圈梁中间设支撑点,不影响使用功能,则处理圈梁的方法要简单一点了。

检查圈梁的高度和配筋,也许圈梁不作加固即能满足要求。如要处理仍可采用型钢包梁,中间柱可用钢筋砼柱,当然也可用钢柱再用砼浇灌起来,但所有这些必须要做独立基础,钢柱与圈梁的连接方法多样,但宜采用型钢与砼相结合的方法最佳。

2、上部梁的加固方式

    如果采用在屋面加大圈梁的方法,从截面尺寸上看是可以了,但从结构受力上圈梁的底筋并没有改变,较果应当说不好。

3、是否有更好的处理方法?

    如果想更简单一点,要视拆除的承重墙对使用功能的影响,如果从功能能满足的话,可在圈梁下做成锯齿形的型钢支撑,当然不一定平均分,视用途调整型钢位置。

    既然你要拆除该段墙体,估计此方案不通,否则也不全全拆了。

4、外墙增加2100*3000防盗门(双扇平开门),增加雨篷,雨篷悬挑生根怎么处理?

外墙本身并非承重墙,开门洞当然可以,2100要增设GL,如果YP挑出不大,可在GL上生根,只要施工中砌筑密实,抗倾覆没有问题,2100+300=2400,上面圈梁240,可见YP上墙体总在300高多一点,也就是说可奖GL加高,代替墙体。还有一种方法是:不采用钢筋砼YP,比如说采钢板,玻璃钢、……等轻型材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:18:50 | 显示全部楼层
2、如层净高允许,在原来的屋圈梁下加梁承受屋面传来的荷载否则在屋面上做反梁。

3、在设雨棚的位置打掉砖墙设雨棚梁(兼门过梁)悬挑雨棚。梁砼掺微膨胀剂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:18:50 | 显示全部楼层
板面高度,汗,那是净空高楼主请说详细一点哦,不然让人无法回答。

“现将两间3600mm房间合并为一大间”长还是宽,还是高呢?是什么尺寸来的?中间墙是在哪个位置?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:18:51 | 显示全部楼层
你没有说在墙中间回几个支撑呀,是回一个吗?在墙中间位置加吗!你说明白点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:18:51 | 显示全部楼层
我个人认为:

1、上部梁的问题采用原梁剔除部分,再在上面加大梁截面(包括钢筋)做成上翻梁,因为是屋面,反正没有关系的 

2、雨篷板生根的问题,我觉得由于是砖混结构,应先在洞口以上先做一个孔洞过梁,然后再敲除过梁位置砖,再做过梁,过梁浇筑必须留设喇叭口。

3、中间墙体拆除后,我个人认为可以不进行加固,通过加大梁截面,直接承载到构造柱上,进行承载力计算,看是否能满足板的受力要求。

4、仅代表个人意见。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:18:51 | 显示全部楼层
1、先将要拆除的墙两侧屋面板用支撑(钢管支撑),通俗一点就是板底重新支模,留200间隙供后道工序施工用

2、拆除墙体到原梁底。

3、按层高要求可采用加大截面法、粘钢加固法、碳纤维加固法等办法加固,6米的跨度不大,加大截面的话梁高450就行了。

4、雨棚就直接加门边柱到圈梁底,按要求高度设置雨棚就行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
请直接输入该资料在成工网上的链接地址: