水池底板钢筋网片图纸要求150间距,现场200间距,影响大吗?

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对结构安全是否影响
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
不管如何,施工和监理都应按照设计和规范要求进行,验收规范虽然允许有一定的施工偏差,而你告知的有50毫米之多,已经超出了验收规范的要求,结构存在一定的安全危险,不能同意验收,要求返工处理;同时,虽然设计上有一定的安全储备,但不是在施工中可以利用的,必须改变这种想法,否则将会很危险了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
我们就怀疑了:明明设计要求间距150MM可是为什么非要做成间距200MM呢?不按照设计图纸施工是大忌!这样的事不能容忍!!不能惯他们!!一定要返工重做!!这样的事你让了一次就有第二次!返工!返工!!没有商量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
钢筋间距是设计者通过验算所得结果,如改变间距肯定对结构安全是有影响的,另外也违背了按图施工的原则是施工中违法行为。应予以杜绝。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
影响大,已经改变了设计,对底板的承载力大大降低,在施工中是万万不能的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
有影响,必须返工,开始就这样,以后更厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
这不是明显的偷工减料吗?违反设计、违反规范,必须要坚决杜绝!不管影不影响质量,都必须遏制
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:29:47 | 显示全部楼层
肯定对结构有影响啊;影响其承载力;可以与设计方沟通,看重新计算一下,能不能满足结构要求值,能满足最好;否则要进行补强处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
影响大了,已改变设计要求,降低结构承载能力,还有可能不满足最小配筋率要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
设计对钢筋网的间距是通过承载力计算而得来的数据,不可以进行更改除非有设计变更,才可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报