砂加气混凝土砌块砌体的灰缝按相关要求为2—3mm,而8度抗震设防要求的拉结筋是沿墙通长设置的应该怎么施工呢;查阅相关图集,砂加气砌块有带凹槽的,可以将拉结筋设置在凹槽中;可是当地生产的砂加气砌块却没有凹槽,应该怎么处理呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
加气块应该可以在现场开槽的砌上墙后也可以开槽。按此做法是没问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
加气混凝土砌块规范要求水平灰缝15mm,竖灰缝20mm,应该能满足你的要求,你提问的灰缝2--3mm,有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
不太明白你说的是什么意思,我们这生产的加气块也都没有凹槽,墙两端的柱上有预埋或后植的拉结筋,通长布置的拉结筋与它搭接就行了(直接在灰缝中布置)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
可是当地生产的砂加气砌块没有凹槽和厂方协商,厂方也不同意生产带凹槽的。是县城仅此一家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
可以后值的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
在砂加气加气混凝土砌块施工时,自己设置一个凹槽;一般使用砌块生产厂家配套的预埋铁件,不使用拉结钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
把灰缝加厚!~拉结筋直接埋在在灰缝中~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
一般采用厂家配套的连接件,每立方增加几块钱不能随意加厚砌筑砂浆,会裂的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:31:50 | 显示全部楼层
灰缝2--3mm是砌筑过程中采用加气块专用粘结剂,一般在加气块上划槽解决