怎样确保在混凝土浇筑过程不漏浆

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检查木工施工班组做好模板安装支护之后,如何进行验收,怎样确保在混凝土浇筑过程不漏浆?怎样避免爆模发生?
回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
首先模板加固系统得牢固;其二,要控制模板缝隙,要在规范允许范围内;其二模板接缝处用胶带粘贴;其三柱、墙模板与地面交接处提前一天用水泥砂浆封严,模板与砖墙的接触面用双面胶带;其四,浇筑砼时控制浇筑速度,特别是用地泵或者汽车泵时;最后得安排专人看模板,有问题及时处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
绝对不漏浆是不可能的,稍微漏一点反而有好处
模板的缝隙要符合规范要求,模板与地面(柱、墙)用水泥砂浆封闭;模板与砖墙的接触面用还要加海绵胶带。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
模板不要有大的缝隙,必要加海绵条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
模板要牢固,板缝处贴胶带,浇灌砼时要有人护模
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
模板安装牢靠,没有缝隙,加固牢靠,浇筑过程控制速度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
在缝隙不大的情况下可以贴胶条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
模板必须固定牢固,在固定过程中做好模板尺寸是否满足设计要求
1、对于模板的拼缝、接缝处理就是首先保证模板的平整,变形的一定要校正否则是不可能严密的。
2、一些构件孔和预留孔,需要填补材料才能完成,至于用什么样的材料,就是根据施工单位的情况了,填补的方法很多材料也很多,但填补归填补,最好的就是在模板位置处穿孔时做好,这是避免漏浆及在填补时方便最好的方法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
模板拼缝需控制好,部分缝隙可以塞海绵条,底部可以加木枋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:36:08 | 显示全部楼层
控制结构工程质量,模板工程很关键,其实目前主要还是木工层层转包过多造成的一般木工都知道爆模漏浆的实际原因,但是问题始终存在,转包过多导致干活的人价格压得很低,一切为了节省人工而已。