钢筋

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
1@200是箍筋;
22B12)是架立筋,与梁两端的支座处钢筋搭接,一般搭接长度为150.
3:G2B10是构造腰筋,不用多说了,03G101有说明,梁腹高超过450的应设此筋
4:2B18是梁右支座处的支座钢筋,伸入梁内长为梁净长的1/3。
5:4B22是梁下部通长筋。
配筋,完全满足要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
不知道图里标的是建筑那部分?所以看不出配筋是否满足
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
算算最少配筋率够不够就知道了!少于最少配筋率就有问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
不知道你说的跨度有多大,12只是构造筋应该不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
二级钢筋,应该没有其他问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
如果跨度在4米之内屋面次梁屋面没有其它构造物配筋不小
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
从数字判断梁长应该是6米左右,没有计算,但感觉12的钢筋有点偏小了谁设计的,找设计者沟通吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
跨度,荷载,支承形式,这里面都看不出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:46:24 | 显示全部楼层
如果是通过软件计算的,钢筋的规格,数量应没问题,括号内的钢筋筋是采用省筋方式配筋的架立钢筋