板筋上排趴筋锚固多少,弯钩多少

[复制链接]

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现浇板上排钢筋入梁锚固多少,弯钩应多少
回复

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
板面负筋:板处弯勾长度=板厚-2个保护层厚
    这是错误做法,虽然理论上是对的,但不合实际操作要求正确的做法是:板厚-1个保护层厚度。因为这样负筋直勾正好顶着模板,有效地控制了负筋保护层。
    举个例子:提起J422电焊条,大家都知道,是低碳钢焊条,提起E4303电焊条,大家知么?我到市场上怎么也买不到,问设计人员他也搞不清。其实在房屋建筑工程中大多是普通的钢结构,我知道就应用J422电焊条,结果拖上多少天数,搞清楚两者是一回事,E4303仅是书面叫法罢了。
   我们在标注钢筋规格时,设计人员常标成直径6,而不标成直径6.5,你到市场上买得到直径6的规格么?
   在遇框架梁配筋时,主次相交处、或者肋梁相交处,两梁主筋相交叉,加之板面负筋,如果还是按书本的方法来扣保护层,看看此节点绑扎好是如何的结果?
   因此好多东西不能教条地学习掌握,要灵活运用才对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
锚固长度仍要满足设计和规范要求,长度不应小于设计要求的钢筋锚固长度另一段的弯钩应该是板厚减去2个保护层。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
至梁对边,弯钩=现浇板厚度-保护层*2
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
一般来说,上排钢筋为板筋要看在什么部位置呀,你在边跨的话锚入梁内直锚加弯满足La的话就可以了,看这图集吧04G101—4图集吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
锚固长度必须满足设计和规范要求;若不能满足要求 ,必须采取加固措施;在锚固处弯钩是10d,另一段的弯钩应该是板厚减去2个保护层
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
如设计无特殊要求,锚固长度大于或等于5d即可,通常做法是伸至梁边,弯钩长度=板厚-2个保护层厚
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
为板厚扣去两个保护层的厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
这个简单:板厚-两个保护层厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:55:40 | 显示全部楼层
根据04G101-4图集,板处弯勾长度=板厚-15
回复 支持 反对