海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1280|回复: 14

有一条生产线是三台电机运行,如有一台电机出现故障让其它两台电机同时停止运转怎样接线。

[复制链接]

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-5-17 21:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有一条生产线是三台电机运行,如有一台电机出现故障怎么能让其它两台电机同时停下来,

另外怎样接线的

回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-5-17 21:01:32 | 显示全部楼层
三台电机的联锁控制是个顺序起停的控制.一般采取先启动A,再起动B,后起动C,从A的启动器的辅助接点给B \C,B启动器给C一个常开接点,如果A停,则B\C停,B停则C停.如果是并联控制的的,就比较麻烦,要有手动和自动两种方式,启动时为手动操作,全部启动完成后转换到自动控制.很少用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 21:01:32 | 显示全部楼层
通过交流接触器,热继电器互锁来实现同时停止电机运转
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 21:01:32 | 显示全部楼层
这应该很简单,不知三台电机采用的主开关是什么,接触器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
问题描述不是很清除最简单的办法应该是每个控制电机的接触器用一副常闭的辅助接点并到总开关的跳闸回路上。用硬压板(连接片)来投退保护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
切断电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
只要将三台电机的过热继电器的长闭点串连在控制点路中即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 21:01:33 | 显示全部楼层
还有一个方法就是在9楼的方法上,再将它们的三台空开的付触点也串联在控制电路中,就能使其中任一台电机过流或过载停转其它两台都停
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 23:30 , Processed in 0.025512 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表