在TN-S系统电源电缆可否用四芯电缆另加一根导线代替五心电缆

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工临时用电规范JGJ46-2005规定:需要三相四线只配电的电缆线路必须采用五星电缆请问五心电缆可否用四芯电缆另加一根导线代替?为什么?谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层
不能用四芯加一根导线代替,因为另外加的导线在施工现场随电缆铺设时没有相应的保护措施容易造成保护电路不通,致使起不到保护作用 
6楼,同意您的观点。补充一点:单独加设的PE专用线路遭到破坏,负载侧若发生大的接地故障或小的轻微漏电经过累积,则PE线断点处则带高电压。会发生人身伤亡事故。此方案严禁使用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层
不允许但是终端做重复接地是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层
不允许这样做的,有标准就要按标准做,不应该有变通!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
我们以前也这么做过,但是被业主否决了目前,我们全部换成了五芯电缆了,投入很多的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层
楼主郑伦的回复
引用:2楼 xx1869
不允许但是终端做重复接地是可以的。 请问两者有何区别 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层
不允许,特别要安装漏电保护器的,很容易就跳闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 21:02:53 | 显示全部楼层
不可以,点这玩意就得按规范操作,以防中电
回复 支持 反对