海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1711|回复: 15

水池发生不均匀沉降的补救措施?

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 21:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个高位水池,水池宽8m,长8m,深2.8m.由于基础没有处理好,一场雨造成不均匀沉降.池身和底板裂缝,其基础地质结构为黄土,现在有什么补救措施来挽救呢??
回复

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 21:11:03 | 显示全部楼层
建议采取压密注(纯水泥)浆的办法加固基底,注意:在注浆前要做好试配,兼顾流动性与强度;施工前要精细的勘探地基,明确软弱区域的面积与深度,在开勘探孔时尽可能不要折断池底板钢筋;除了软弱地基区域,其余区域也要注浆,以利于基础形成板块;注浆时,要密切注意压浆机的压力值,如有突变要查明原因,及时排除当然这只是治标不治本的方法,若干时间后,也会出现不均匀沉降的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2735

帖子

5263

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5263
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
很难补救,高压注浆,将基础部实部位用水泥浆注满,然后重新做好防水及保护层
这种东西就是做基础的时候地基就是一定要夯实的,补救很难处理的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
得处理基础,再作结构处,否则再沉陷以会裂
基础看地基情况做高压注浆(水泥、水玻璃)或者用(生石灰:粉煤灰)的二灰桩处理加固
结构先闭水试验,有漏点高压注浆处理(聚氨酯、水泥)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
先抽干水,凉干后,用化学灌浆就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 21:11:04 | 显示全部楼层
先处理裂缝,只要不在继续不均匀沉降,在做好防水就可以了,裂缝防水可以采用注浆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
在开裂的裂缝处,用人工凿宽大概3cm,深5cm的槽,再用环氧树脂修补
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 07:46 , Processed in 0.027750 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表