我们单位和施工单位是联合体在看现场时,发现一层混凝土拆模后一角柱节点区掉了一个角,据施工单位的说法是撬模板给撬掉了。掉角后的角柱露出了主筋,我发现没有箍筋。有几个问题:
1、撬摸板把C40混凝土撬掉,是不是混凝土没有达到设计要求。
2、没有箍筋是不是有很大的安全隐患。地震下肯定是有问题,静载下是否会有问题,会出现什么问题。
3、解决的方式有什么。我开始想在节点区采用增大断面的方法,在梁上打眼,在柱外补设箍筋。不知道还有没有更好的方式。
4、但由于我们和施工单位是设计联合体,本想内部解决。但和施工单位说了之后,对方表示这种做法很正常,民用建筑都这样做。我不知道现在的民建是否都这样施工,反正肯定不符合设计要求。
5、施工单位不接受设计 建议,设计是否应该直接向监理反应。监理有可能也不管,因为他一直就没怎么管,=.=请各位高手指点,充分发挥自己的见解。
回复

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
问题1、这个是不能肯定的,柱侧模与梁侧模的砼拆模强底,只需达到拆模时不缺棱掉角就可以,30度左右的天气头天下午打砼,第二天早上强底就基本达到了一般强底按数值表示,大概为1.2MPA。

2、从你的口气中看出你应该是设计人员,你应该知道箍盘的作用主要是抗剪,如果真没有箍筋那当然是不行的了,但是针对你的情况应区分来看,应看你的这一个角到底大到什么程度,主要是看整体都无箍筋还是只有靠梁底一处无箍筋,如果是仅有梁底一处无箍筋,这种确实不符合设计规范要求(5CM),但是施工中确实普遍存在。

你的其它问题都是围绕这个问题而说的。

综上,确定箍筋到底漏放多少才是问题的关键,正常施工中常遇到的问题是只有梁底最后一道箍盘没放(5CM),如果只是这样,那么问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
如果不是地震区影响小一点,在高抗震设防区是绝对不行的,汶川大地震的震坏大多出现在节点区;如果是大面积有这种情况处理就麻烦了 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
不一定能看到钢筋啊,看不到也不代表没有啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
有些事不必太紧张了,我老家就是四川的,我家的房就是那种土墙屋,八级地震它都没事何况你那还有钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
梁柱节点位置柱箍筋应该是加密的,考虑到施工难度问题,这个位置是做的最不到位的一个地方,有一定的普遍性,质检人员对这个地方应该是很关注的你没说清楚是这段没有箍筋的尺寸是多少?要用数字说话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
可以进行部分区域的加固处理,例如增加角钢肋板加固、增加L筋加固等措施保证角部受力

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
柱侧模与梁侧模的砼拆模强底,只需达到拆模时不缺棱掉角就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
正规的设计图纸肯定要求柱箍筋在节点区加密,即使是非抗震区构造要求还是要满足有什么后果不好说,但不符合规范要求是肯定的。
加固的办法可以考虑粘钢或者碳纤维布,砼加固图集上有大样
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-18 17:13:16 | 显示全部楼层
偷工减料楼是不会倒!但抗剪就差了。