海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 717|回复: 11

砖混中的梁怎么计算

[复制链接]

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
湖南地区底框砖混比较多,如果在上部砖混部分有的墙没有,就要在该部位加梁,那这个梁是怎么算,按墙梁计算?
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
看你自己设计的力学模型了,如果墙体和梁共同受力符合墙梁的模型就应该为墙梁,且要求按墙梁施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
砖混也干了一段时间了,谈点我的意见:
砖混设计时,无论是不是底框或者内框架结构,上部结构的梁一般都按普通的简支梁计算因为按照《砌体结构规范》关于墙梁的规定,一般的梁都满足不了墙梁的要求,所以只能按照普通梁计算。这个不是看上面有没有承重墙,也不是说按照什么样的力学模型设计的问题。
在采用pkpm软件计算的时候,可以有以下两种方法:
1.在pm中整体建立模型的时候,可以采用pm转成pk的方法,但是这个时候,pm很容易丢荷载,值得注意。在输入荷载的时候,应该在相应梁上面加墙体荷载,才能保证结算结果的正确性。
2.笨方法,但是结果准确:手算倒荷,用pk或者gj计算梁的配筋。

最后,上面说的只是一般的情况,如果你的梁可以满足《规范》关于墙梁的规定,那么,就应该按照墙梁计算了。一般说起来,墙梁的配筋结果要比普通梁要经济,但是墙梁要求的条件太多。

[仅代表个人意见]
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
上部砖混部分有的墙没有,就要在该部位加梁,那这个梁按过梁计算
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
如果是层层均设梁的话,一般就按简支小梁计算
没有240厚的填充墙的话,也可以根据荷载按过梁来选。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
女儿墙构造柱间距不应超过4米,女儿墙压顶高180mm,宽度同构造柱,
我认为压顶没必要做那么厚,因为它只是起到了拉结作用
构造柱240x240就可以了吧,
砌体结构在顶层圈梁生根,框架结构在框架梁生根
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
一般还是不要用墙梁算,因为墙梁的要求比较严格,不容易满足可按简直梁计算,梁支座设混凝土柱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
建模时,梁上的墙体直接转化为荷载加在梁上(若是承重墙,一般都要落地的,设梁的地方,一般是在隔墙的下部或没有墙的部位——起分割板块的作用)
经过砖混抗震验算后,可直接转入satwe进行梁的计算,注意要把梁的支座调成简支
这要比用pk算方便些
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
根据具体工程的具体情况而定查相应的砌体规范如果符合墙梁的规定当然按墙梁计算了,若为简支按简支计算,若为连续梁则按连续梁计算。以上只是俺的一点点体会,仅供参考啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-18 17:21:58 | 显示全部楼层
说说我的理解哈,也仅供参考

    我觉的你说的好像是有点类似过梁的情况吧?在底框以上部分,上边有墙体,下边没有墙体,中间加设的梁?如果是的话,我觉得按简支梁计,只是导荷载时注意点砌体结构存在有卸载拱的问题(手算)。当然,按墙梁计算会更好点,考虑的因素也比较全面。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 13:17 , Processed in 0.026407 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表