脚手架偏移如何处理?

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-9-5 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:新疆地区敞开式满堂脚手架在一场大风之后发生整体偏移,立杆最大偏移距离250mm,抽查卡扣扭力矩均达不到40N·m,楼层高8.7m,最大梁的尺寸为900*350mm,板厚120mm,总包单位要求脚手架拆掉重新搭设,考虑到施工费用及施工周期,老板要求出方案尽量不拆掉脚手架,请各位帮帮忙,这种情况有什么好的补救措施?
回复

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 16:22:00 | 显示全部楼层
是什么搭设的脚手架?一场大风之后发生整体偏移,说明整体风度极差,如此重要的模板工程及支撑体系,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

建质[2009]87号:

第五条 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。

二、模板工程及支撑体系

(一)工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模工程。

(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。

(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg以上。

建议:重新审查论证专项方案,如果能加固采用固处理,不能则全部拆除,按专家论证后的方案重新返工。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2636

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2636
发表于 2014-9-5 16:22:00 | 显示全部楼层
1、模板脚手架支撑整体偏移,整体刚度极差,要防止失稳;

2、“通过增加剪刀撑,增加梁底双排架,先浇筑柱子混凝土,柱子强度上来后将脚手架与柱子锁定在一起的方案进行处理。”8m多高的独立柱子,因没形成整体,刚度也差。

3、增加梁底双排架,增加剪刀撑,并在倾斜的反向增加斜立杆加固;梁底增加的双排架、剪刀撑与柱连成整体,纵横向都要。这种偏移的脚手架验算仍按规范上的公式,将偏移后的分力考虑进去。对钢管接长的接头受力极为不利,要增加大量的拉杆与斜杆。

4、要进行承载力、变形、稳定性验算。

安全第一,谨慎采用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 16:22:01 | 显示全部楼层
脚手架支撑整体偏移。说明整体刚度差,可能 手架 专项方案 稳定性验算在起初就有问题。对于是否 拆掉脚手架重新搭设,只能看验算结果了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 16:22:01 | 显示全部楼层
脚手架整体偏移,说明脚手架整体性较好,稳定性不够,现发生整体偏移,需重新验算脚手架的受力情况及整体稳定性,验算后再考虑是否可以通过加固达到施工要求。如能达到要求可以通过加固处理,如不能的话只有拆除后重新搭设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-9-5 16:22:01 | 显示全部楼层
出纠偏方案找专家评审 评审完成后按照方案处理

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-9-5 16:22:02 | 显示全部楼层
高度不算高,应该可以根据整体偏移的情况采用加固措施进行解决。但按要求还是必须经过专家根据现场实际情况进行论证后才能确定。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 16:22:02 | 显示全部楼层
整体偏移应该是固定处问题吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 16:22:02 | 显示全部楼层
拆掉!安全是最重要的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2693

帖子

2513

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2513
发表于 2014-9-5 16:22:03 | 显示全部楼层
如果物资充足,可以考虑在三层或者四层进行型钢挑出,只修改局部就可以了,但是专家论证是有必要的  风险共担 不是你一个人能担得了的