卫生间降板,其结构面比室内结构面低3CM,现浇完地坪,卫生间地面有坡度,坡度最高与最低差1CM,问:完成后卫生间与室内交界处,高差是为2CM还是3CM?问题的关键在于坡度的1CM高差,是该做在地坪本身上,还是直接算在高差上
回复

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-9-5 16:25:01 | 显示全部楼层
当然是高差是3CM 你这样考虑就容易理解了 要是坡度为4CM高差 你会考虑卫生间与室内交界处  卫生间比室内高1CM吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 16:25:01 | 显示全部楼层
交界处的高差应该是2cm,卫生间的坡度差(1cm)是从卫生间的最高点向地漏处找坡,一般门口交界处应该是最到点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2760

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-9-5 16:25:02 | 显示全部楼层
当然是高差是3CM 你这样考虑就容易理解了................
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 16:25:02 | 显示全部楼层
当然是高差是3CM 你这样考虑就容易理解了................
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 16:25:02 | 显示全部楼层
完成后卫生间与室内交界处高差是2CM
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-9-5 16:25:02 | 显示全部楼层
地坪的坡度比较小,按排水口的最低点找坡度就可以啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-9-5 16:25:03 | 显示全部楼层
砌完地砖后,卫生间地面的最高点应低于客厅地面1厘米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 16:25:03 | 显示全部楼层
一般高差宜为2CM。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 16:25:04 | 显示全部楼层
以上说的都很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 01:22 , Processed in 0.029052 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表