淤泥质粉质粘土地质,基坑如何开挖?

[复制链接]

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 16:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
基坑的长17米,宽13米,深5.6米。整个地下20米深都是淤泥质粉质粘土
回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 16:49:07 | 显示全部楼层
你的问题反映了2个情况:(1)地下水降不了,是典型的淤泥质饱和软土的“疏不干”现象,而不是水位降不了的问题;(2)“周围的淤泥就会挤过来”是深层滑动,边坡存在稳定问题。针对以上2个情况,建议你:(1)更改降水方案,(2)根据地勘报告,进行边坡稳定复核,然后进行放坡或支护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 16:49:08 | 显示全部楼层
工程是什么?是否有地下水?是否换基处理?按设计施工。因为设计是按地质勘查进行的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-9-5 16:49:08 | 显示全部楼层
可以采用打木桩来施工,这种施工情况与甲方商量,当做增加清单内容来处理。 打完方桩后机械开挖会容易很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-9-5 16:49:08 | 显示全部楼层
用高压水冲法施工,对桩身质量也不会造成影响,就是到基底的时候因泥浆太多不大好处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 16:49:09 | 显示全部楼层
做水泥搅拌桩作基坑支护吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
首先要看地下水位,如果在地下水位以上,按1:1.5的坡比放坡(局部钢板桩支附),用履带挖掘机及运土车一次性清淤出坑,若是有地下水,要采取先降水,再清淤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 16:49:09 | 显示全部楼层
按设计要求施工,参考地勘报告,作出基坑开挖方案,交由监理和业主审核。
回复 支持 反对

使用道具 举报