海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1136|回复: 13

消控室到消防泵控制箱要几条线?

[复制链接]

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-9-5 17:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
消控室到消防泵控制箱要几条线?要加模块吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2788

帖子

2612

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2612
发表于 2014-9-5 17:09:48 | 显示全部楼层
这个就不一定,因为各个厂家的产品多不一样,你很难确定是几根线,用主机的直接控制的(如松江的产品)两根线,现场加一个多线模块就解决了。因为现行的消防规范要求,对排烟、正压、消防、喷淋等重要设备,在控制中心加一台手动控制柜。这里要求需要四根线,两根控制、两根反馈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:09:48 | 显示全部楼层
一般为两条
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 17:09:48 | 显示全部楼层
4根,启泵和反馈各2根
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-9-5 17:09:49 | 显示全部楼层
4根,水泵控制箱要加控制模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2838

帖子

5440

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5440
发表于 2014-9-5 17:09:49 | 显示全部楼层
消控室到消防泵控制箱一般4条线,要加模块或中间继电器
大家好才是真的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-9-5 17:09:49 | 显示全部楼层
一般2根多线还有电话,要模块,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 17:09:50 | 显示全部楼层
不太清楚你的意思,反正为双电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 17:09:50 | 显示全部楼层
现在的设备一般是6根线,两根信号线、两根电源线、两根直启线。模块是要用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 17:09:50 | 显示全部楼层
有五根的和三根  看设备要求