您所在地区、问题细节、想得到怎样的帮助?及时关注新回答,20天内结贴免受罚哦

回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 17:41:40 | 显示全部楼层
1、保温铜管或钢管需要单独的圆弧卡固定。

2、托臂用轻型货架材料,太弱,应用50*25的槽钢做防锈处理或喷涂后作托臂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

3430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3430
发表于 2014-9-5 17:41:41 | 显示全部楼层
需要保温的竖向管子:应做完U形加固支架(金属类“镀锌”、塑料卡子)后,在做保温。  横向管子:平行做法,镀锌角钢三脚架用U型镀锌卡子加固。当然,还有很多方法,找找这方面的施工安装规范。(个人意见)
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 17:41:41 | 显示全部楼层
铁丝容易损坏管体

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
发表于 2014-9-5 17:41:41 | 显示全部楼层
做法太简陋了

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-9-5 17:41:42 | 显示全部楼层
支架是随便弄的,这样怎能验收合格?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 17:41:42 | 显示全部楼层
这样做,不可思议,做了吗?隠检
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-9-5 17:41:43 | 显示全部楼层
这样子的工程不可能通过验收的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-9-5 17:41:43 | 显示全部楼层
这个吊架无法固定管道。