发表于 2014-9-5 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好 我们现在的施工图纸中有这样一句话:二次结构墙体应在主体结构施工完成后,由上而下砌筑,防止下层梁承受上层梁以上的荷载。我想问一下砌墙必须要从上往下吗?如果是的话哪里有这样的规定?
回复

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 17:55:04 | 显示全部楼层
二次结构墙体应在主体结构施工完成后,由上而下砌筑,防止下层梁承受上层梁以上的荷载。这句话应该这样理解:比如主体结构施工完毕后,主体有六层,应该从六层开始砌筑墙体,然后从五层,这样一次类推。而不是大家想得先砌筑墙体上面的最高的一层砌块,这样是不现实的,是不能施工的。 
二次结构墙体应在主体结构施工完成后,由上而下砌筑,防止下层梁承受上层梁以上的荷载。这个要求是设计要求,不是规范要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 17:55:05 | 显示全部楼层
我们都是从下向上,依次向上砌筑。“由上而下砌筑”的说法彻底颠覆了我的理念。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 17:55:05 | 显示全部楼层
宜由上而下砌筑。
给你举个例子,我先把三层的墙砌完了,这样二层顶的梁在墙的压力下会变形产生一个挠度,这样三层的荷载就只会加在二层顶的梁上。
相反的,先砌二层墙,那么砌三层墙的时候,二层顶的梁的挠度已经被二层的墙限制了,因此三层的荷载实际上是由二层顶的梁和二层的墙一起承担,这个荷载就会传到一层顶的梁上,对一层顶的梁不利
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-9-5 17:55:06 | 显示全部楼层
按照设计图纸施工,一旦出现质量事故,设计承担。如果不按设计施工,出现质量事故施工单位承担。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-9-5 17:55:06 | 显示全部楼层
真是颠覆了
没听说过啊,理论上也不成立
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-9-5 17:55:06 | 显示全部楼层
楼主对填充墙砌筑施工工艺流程还不太熟悉,还不能在审图中准确判断设计图纸的错误。

填充墙砌筑注意要点,其中有:

1、填充墙净高超过多少时要加圉梁?反过来说每天砌墙高度不得超过多高?

2、底层墙体的起步20CM高内用材有什么要求?

3、填充墙接近梁底时留贸20CM暂不砌筑,为什么?(砖斜砌对挤、砼压顶填实、从梁内植筋锚入到墙中砼浇筑)

4、其它还有一个类似道理的是:楼房搁预制楼板时,板缝浇灌是什么时间进行?为什么?

    因此,图纸施工顺序---由上而下的说法是:狗屁不通。

需要补一句的是:填充墙砌筑顺序一般是由下而上,但并非一定按1-2-3-4-5的顺序进行,在施工中强调的是灵活性,只要具备砌筑的条件,就可以根据实际情况穿插进行,打破教育条的顺序排列。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 17:55:07 | 显示全部楼层
图纸描述的,理论上是成立的,是要求实际受力和设计相符。不过实际施工比较灵活也不分楼层。况且下部墙体砌好后并不影响上面梁受力后下挠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2793

帖子

2618

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2618
发表于 2014-9-5 17:55:08 | 显示全部楼层
重力向下,我想不明白怎么从上往下,不会掉下来吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-23 21:52 , Processed in 0.027251 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表