出风口上有很多冷凝水如何处理?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
风管机出制冷时,出风口有很多冷凝水挂在百叶上,时间常的话会滴下来,请问这个问题怎么解决啊 先看一下接水盘的情况,有冷凝水是正常的,还有看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
采用(ABS)塑料风口 减少结露
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:47 | 显示全部楼层
设置温度高一点,是不是保温没做好

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:48 | 显示全部楼层
原因有很多,关键原因差不多可以归为两点:
1、保温问题,保温没做好或者被破坏
2、FCU——办公室一般都是FCU——的型号设计问题或者FCU质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:48 | 显示全部楼层
特别是室外湿度大的时候,这种情况你只能去调制冷机的出水温度,让制冷机降低运行载荷;或者设定出水温度高一点,如原先设定7度出水,现在可以设定12度出水
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 18:14:48 | 显示全部楼层
可以考虑更换风口材质,现在市面上所用的风口大部分是铝合金和ABS的,铝合金不变色但是普遍存在结露现象,严重的甚至要拿盆接,市面上所谓的ABS大部分纯度不高,都有参假的,所以变色特别严重,影响美观前段时间我们做过一个客户,用的是一种冷轧钢板的装饰风口,很好看,结露问题也没有,埃瑞德,你可以搜一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 18:14:48 | 显示全部楼层
有时候调室内风机开关大小是不管用的,特别是室外湿度大的时候,这种情况你只能去调制冷机的出水温度,让制冷机降低运行载荷;或者设定出水温度高一点,如原先设定7度出水,现在可以设定12度出水