海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: ~太傻~

独立基础基底标高的问题?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:06 | 显示全部楼层
查看图纸,持力层是否达到设计要求,个人认为没达到设计要求,应望下挖,同时通知监理会同勘察单位、设计单位等到现场验槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:06 | 显示全部楼层
首先表态,这个是必须继续挖的,除非改用桩基就不用全部挖完
这个很有可能是设计方的问题,因为如果按照地质勘探报告在自然地面一下1.5m还是淤泥层,地质勘探是不可能建议设计采用该层为持力层的。
可以通知监理、勘察、设计、业主、质监等部门现场验槽,再由设计跟勘察作出相应的基础变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 18:21:06 | 显示全部楼层
同意11楼的师傅
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 18:21:06 | 显示全部楼层
肯定要挖下去达到设计要求的土质层!施工时图纸一定看细,独立基础设计单位一般都会有这样说明:1、基础最浅埋度(可能也就是你说的1.5米);2、要达到那一种土质层;3、基底每平方米的承载力所以说必须要挖(不能说设计院图纸上只标注1.5米,我挖到1.5米就开始施工上部),但是你挖到1.5米时发现土质达不到设计要求时,你要先请有关部门人士来现场查看实际情况,如后继是否存在新的问题和增加工程量(工程造价)等,如发现新的问题在这时候可以作补救措施。所以说:按工序施工是非常关键,验基线——验基槽等...每一道工序做完一定要作隐蔽验收后再做下一道工序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2025-1-2 00:57 , Processed in 0.023733 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表