发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
现场的施工员、技术员、监理都没看出来吗?技术交底没有开展吗?事后施工单位也不找监理和设计,就私自处理了啊现在是不是得停下来,找监理和设计出一个解决方案。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
从图片上看,主体已经完工了在迎接主体验收时发现的问题,建议与设计沟通一下,在不影响结构安全的情况下“出个设计变更”就不要改了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
1.从图上看,此构造柱应属填充墙上的构造柱

2.构造柱少钢筋时绝对不允许的,考虑到其为填充墙构造柱,所以最好的整改方法应该是将此构造柱剔除后重新浇筑,这样做一方面不留质量隐患,另一方面比起植筋、包钢、碳纤维等更为彻底省事。

3.费用不会超过2000元。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 18:33:55 | 显示全部楼层
是门柱的话我觉得就用不着处理了,给设计和业主说说把门移点不就可以了吗?