海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 42156990

请问一般抹灰必须做砂浆试块吗?如果要做,请指出哪个规范要求。

[复制链接]

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
不做,砌筑砂浆需要做
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
抹灰不需要做试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
设计有强度要求的一定要做砂浆试块,无强度要求的,不需做试块

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2757

帖子

2584

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2584
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
一般抹灰不需要做试块,但要根据抹灰要求采用不同配合比,一般两层抹灰,底层按水泥:砂子=1:2或1:2.5进行配比;面层调整为1:3;同时考虑砂子的粗细面层水泥用量稍小一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
一般抹灰不需要留置试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
抹灰不用留置砂浆试块,砌筑砂浆得留置谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:37:56 | 显示全部楼层
不是主体机构,不需要用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 18:37:57 | 显示全部楼层
不涉及结构安全,不用作

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:37:57 | 显示全部楼层
9 当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的检修人孔或低于10m时可设外墙爬梯,并应有安全防护和防止儿童攀爬的措施;
10 闷顶应设通风口和通向闷顶的检修人孔;闷顶内应有防火分隔
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2639

帖子

2472

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2472
发表于 2014-5-17 18:37:57 | 显示全部楼层
9/当无楼梯通达屋面时,应设上屋面的检修人孔或低于10m时可设外墙爬梯,并应有安全防护和防止儿童攀爬的措施;
10/ 闷顶应设通风口和通向闷顶的检修人孔;闷顶内应有防火分隔;

坡屋面是设置上人孔、有的设计会经常会采用、坡屋面老虎窗形式、作为上人孔、及美观又满足功能要求,造价就高一点

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 09:11 , Processed in 0.026504 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表