从照片看似乎挺严重的,后浇带两边支掌拆除造成大梁下沉变形严重影响结构安全性,请设计院结构负责人到现场查看情况,让设计院给出一个合理可行的处理方案,严格按照设计方案进行处理,采取一定的加强措施比较好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 18:56:34 | 显示全部楼层
拆模过早,支撑密度不够,商砼的强度不够,也有可能是地基下沉,形成沉降错位,都有可能造成如上现象如果是沉降错位的话,则是基础处理的不好,勘察地基土质、桩出现了问题,属于严重质量问题,碰到这样的问题只能先注浆,然后再进行加固处理,最好让设计部门出方案,分析原因,提出解决方案,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
这种情况估计得考虑加固措施,不过加固方案有很多种,需要根据工程的规模和这个问题出现的位置制定方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2589

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2589
发表于 2014-5-17 18:56:35 | 显示全部楼层
请设计院的结构设计师到现场看看设计会提出解决方案的。