海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 3022154

消控室到消防泵控制箱要几条线?

[复制链接]

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:03:26 | 显示全部楼层
有人能说得更详细一点吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:03:26 | 显示全部楼层
地下工程防水技艺范例 GB 50108-2008 4.3.3 卷材防水层用于构筑物地下室时,应铺设在布局底板垫层至墙体防水设防高度的布局基面上;用于单建式的地下工程时,应从布局底板垫层铺设至顶板基面,并应在核心构成封闭的防水层4.3. 3 在渗漏管理工程中,通常遇到有些工程地下室的卷材防水层只铺设外墙,底板部位不做,防水层不交圈,招致孕育产生渗漏水。因此本条夸张:1 附建式地下室采取卷材防水层时,卷材应从布局底板垫层连续铺设至外墙顶部防水设防高度的基面上。2 外墙顶部的防水设防高度,应切合范例第3.1.3条的规定,即超过跨过室外地坪高程500mm以上。3 单建式地下室的卷材防水层应铺设至顶板的外貌,在核心构成封闭的防水层
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 19:03:26 | 显示全部楼层
一般为:一组总线  一组24V电源线   N组直启线(视控制设备的多少选用多少组直启线)

需要联动控制模块     直启模块(视消防设备厂家确定,有的厂家是不要直启模块室外) 中间继电器  

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 20:30 , Processed in 0.020875 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表