海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: 222222

砌筑砂浆需要做同条件试块吗

[复制链接]

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
我基本上都会做砂浆试块的,因为质监站需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
不需要,我就只做一组,质检站也没有要求两组!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
砌筑砂浆只做一组标养试块,不需要做同条件试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
砌体砂浆必须留置试块,每个工作班留置1组6块,用于检查砌体砂浆的抗压强度,标注试块立方体的尺寸为边长70.7mm ,且砂浆拌制必须由有资质的实验室出具配合比通知单
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
不用做!如果质检站要的话!你就叫他们给你提供有依据的温度总和等数据!看他们怎么说!
质检站也不能欺负人么!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
砌筑砂浆不需要做同条件试块,但混凝土要做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2696

帖子

2500

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2500
如果冬施的话,应该留同条件的正常条件下不用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2801

帖子

2655

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2655
发表于 2014-5-17 20:05:56 | 显示全部楼层
一般结构图设计中总说明中注明砌筑砂浆强度为MU2.5   5.0   7.5   10   等強度等级.如不做试块如荷确定砌体砂浆的抗压强度值.如荷确砌体是否合格.