可按1:6角度弯折到设计位置,然后回正,或在柱筋底部绑扎一根L型同直径钢筋 偏差大了,要报结构设计师确认拿方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:18:16 | 显示全部楼层
按1:6角度弯折到设计位置,或在柱筋底部绑扎一根L型同直径钢筋 偏差大了,报结构设计师拿处理方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:18:16 | 显示全部楼层
那个植筋只在钢筋偏位比较大时才采用、
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-5-17 20:18:16 | 显示全部楼层
首先是看影响模板能不能继续安装,如果模板不能安装,拿说明你不止偏移50mm,是把混凝土保护层的厚度都吃掉了

可以这样,用,在钢筋离楼地面20cm处或则接近20cm处采取机械方法后人工方法把钢筋调到设计位置,但是这样下方会出现一个比设计柱子尺寸要大的截面,可以通过监理,业主,让他们出技术核定单,这种调解方式你们应该懂的