楼主: 258009364

钢制镀锌电缆桥架是否要再做防火处理

[复制链接]

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
需要做防火处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
我认为是不需要的;如果非要刷防火涂料也是走走形式,防火涂料和镀锌铁皮是不好粘连的,当时可以一个冬天或一个夏天就掉了,我们试过再有消防线管都是用镀锌铁管那是不是里外都要刷防火涂料呢?在施工中他们消防局做的我们都没有见过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
镀锌桥架和防火桥架是两个不同的概念,镀锌是为了防腐,一般是用在比较潮湿的场所,而防火桥架是消防的要求,比如地下室有防火分区的,具体要看环境和安装的位置,如果是施工的话应按设计要求施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
一般不需要,防火等级高时应采用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
一般看设计防火要求,若果设计没要求就不必做