发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
锚固长度是从支座处开始计算,而不是你理解的是从L的下铁弯钩处即12d开始计算 08年的《释疑解惑》,是图集08G101-11。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
锚固长度可以根据实际情况确定例如:满足图集规范要求不足250mm的可以按图集规范做如设计图纸有强烈要求的不足250mm必须按最大值250mm计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
我认为:梁板上部筋的锚固长度是从从支座边处开始计算的;而下部筋的锚固长度应该从不受拉应力处开始计算
在国外有设计的大梁下部部分钢筋可以不伸入支座的情况;但该钢筋长度必须满足从不受拉应力处开始加锚固长度。当然了,是在梁的钢筋较多的情况下出现的。支座处的钢筋均应满足构造要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
在任何情况下锚固长度不能小于250mm,并且板筋的锚固为15d针对深入梁内等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
L梁(非框梁)为非抗震构件,纵筋进入支座满足结构锚固要求即可,《混规》要求的最小锚固长度为250mm,《03G101-1》标注的12d也必须满足250mm;即锚长12d,且≥250mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
锚固长度要分清抗震和非抗震两种条件再弄清锚固长度公式再记清有关构造锚固长度就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
在两个中取大值,最少不能低于250.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
但在几个条件同时存在时,必须同时满足要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:47:58 | 显示全部楼层
要看具体的情况,不能照搬书本