第3.3.3条引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀
或对称布置,其间距不应大于18m当仅利用建筑物四周的钢柱
或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94,由国家机械工业局设计研究院会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自二000年十月一日起施行,原规范中相应的条文同时废止。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:53:06 | 显示全部楼层
柱子用电渣压力焊时,根据焊接施工规范的情况下要考虑焊接的接触面是否能够满足跨接的接触面,理论上要是能够满足条件下也可以不在跨接但是为了更可靠的防雷引下,一般都是跨接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:53:06 | 显示全部楼层
是的,不用跨接防雷接地图集上有,利用混凝土柱钢筋做引下线。03D501
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2959

帖子

2804

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2804
发表于 2014-5-17 20:53:06 | 显示全部楼层
关于电渣压力焊的问题,向xinyanhua001 请教一下:在防雷引下线中的搭接焊和电渣压力焊的比较中,对来自于垂直方向和水平方向的冲击力,哪种焊接技术的承受力为最大?