楼主: 110110

短路时,上三级开关全部跳闸,正常吗?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:16 | 显示全部楼层
楼主xjxc1976的回复
引用:14楼 maomipp
答楼主,你的前提是短路,在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值(冲击电流),大容量电力系统中,短路电流可达数万安你说犀利不犀利。当然如果你提的问题是漏电而不是短路,那就另当别论了。 半个周波是不是π/2?
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:16 | 显示全部楼层
我恍惚中记得,断路器的整定值也有0.2s的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:16 | 显示全部楼层
管理提醒我这个问题又有追问,那我再来回答楼主楼上的问题:我前面所说的是一般选择是0.1s的,但也许有0.2或者更大一点的都有,不是开关箱一级的话只要满足但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s,都是符合规范要求的但你这个0.2s,不是比0.1s的时间更加长,冲击电流更加有可能冲过三级开关吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 21:04:16 | 显示全部楼层
短路时本级跳闸是正常的,上一级或前三级跳闸都不正常,应该把上一级漏电开关漏电保护电流选大一些,前三级漏电开关漏电保护电流选更大一些,
回复 支持 反对