番禺梁工提问(5)——水池池壁的水平钢筋该放在竖向钢筋的内侧还是外侧?

[复制链接]

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-9-5 15:11:23 | 显示全部楼层
水池壁一般是竖向双排配筋,水池池壁受力和水池是否有盖(盖板)、边长等有关。如水池全露在外,有盖,那池壁为四边嵌固板,这时就和边长有关,如边小于于高度,则内排水平钢筋置于外侧,外排水平钢筋否则置于外侧,如边长大于高度,则反之。如无盖板,池壁顶为竖向自由端,内排水平钢筋置于内侧,外排水平钢筋置于内侧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 15:11:24 | 显示全部楼层
水平钢筋应该放在竖向钢筋的内侧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-9-5 15:11:24 | 显示全部楼层
按照图集《05S804矩形钢筋混凝土蓄水池》,水池为全埋在地下的,水平筋放竖筋内侧。
如果水池放在地表,水平怎么放?理正结构计算池壁是按三向固结,顶端自由来计算的,对于4x8x3.5的水池,池壁竖向底端弯矩为最大,所以判定竖向为受力主筋,按理应该放外侧的。这里有个疑问,竖向受力筋是否需要水平箍筋予以包裹约束,使得整体性更好呢?如果这样岂不是水平筋要放外侧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 15:11:25 | 显示全部楼层
我的联系方式是QQ380605369,请将您的见解发到我QQ,谢谢