海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: wpip

楼层上下柱纵筋根数不一致可否上下都直锚?

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-9-5 16:36:27 | 显示全部楼层
这个很好做的,下柱钢筋多于上柱钢筋八根,把下柱钢筋离上柱钢筋位置近的钢筋留上来,注(高低桩得错开)在下柱实在留不上来的柱子筋就留一个直锚长度就可以了,上柱套上定位箍筋把间距就调均匀了,直锚离柱筋间距2.5cm保证混凝土360度包住钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-9-5 16:36:28 | 显示全部楼层
可以直插,上下柱互锚,但必须保证它的锚固长度来进行搭接,且根数控制在总截面积的25%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-5 16:36:28 | 显示全部楼层
严格按照101图集施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 16:36:28 | 显示全部楼层
保证锚固长度,可以插筋,最好把八跟打弯,十二根对称连接,受力较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-9-5 16:36:29 | 显示全部楼层
这还要问:按图纸(施工图纸或图集)及施工规范施工。
要想“偷工、减料”就直插。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-9-5 16:36:29 | 显示全部楼层
严格按图纸和规范就行了 哪有那么麻烦呀  很简单的问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 23:12 , Processed in 0.026080 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表