海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 565|回复: 9

主梁和次梁相交处要放箍筋吗?

[复制链接]

0

主题

2747

帖子

2586

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2586
发表于 2014-9-5 16:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主梁和次梁相交处要放箍筋吗?在11g101中看到斜交的主梁放了箍筋,次梁没有,没有看到正交的,在工地上去看,主次梁相交的部位都没有放箍筋,所以迷糊了,请问各位大虾,这个部分到底要不要放箍筋?

回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-9-5 16:40:22 | 显示全部楼层
11g101图集中解释的很明确,主次梁相交处,主梁箍筋必须正常绑扎,次梁箍筋可以没有。 你工地主次梁相交的部位都没有放箍筋是错误的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 16:40:22 | 显示全部楼层
应该要放,有的还要放元宝筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2944

帖子

2771

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2771
发表于 2014-9-5 16:40:23 | 显示全部楼层
主梁必须要有箍筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2645

帖子

2480

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2480
发表于 2014-9-5 16:40:23 | 显示全部楼层
主次梁交接处要增加附加箍筋或者附加吊筋。消除次梁的集中力.

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-9-5 16:40:23 | 显示全部楼层
相交处,主梁箍筋必须正常设置通过,次梁按设计要求或图集加密。梁柱节点处箍筋也一样,但大多数时候工人因为施工时候有困难,就不安正确的要求做,你不要见多了就以为大家都这么不设置的做法是对的

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 16:40:23 | 显示全部楼层
主次梁端部都要增加附加箍筋,相交部位主梁箍筋不得缺失,次梁不放箍筋。吊筋按设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-5 16:40:24 | 显示全部楼层
次梁的支座反力以集中荷载的形式,通过其截面受压区在主梁截面高度的中,下部传递给主梁,主梁在次梁传递的集中荷载作用下,其下部混凝土可能产生斜裂缝,而发生冲切破坏,为保证主梁局部有足够的受冲切承载力,可在S范围内配置附加箍筋或吊筋,并优先采用附加箍筋.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-9-5 16:40:24 | 显示全部楼层
主梁处必须加箍筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-9-5 16:40:24 | 显示全部楼层
次梁与主梁的连接是按铰接,而主梁与柱的连接是刚接,即在端部有负弯距,所以主梁要加密区而次梁不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报