市政自来水是DN100,小区管道是DN250的,会发生什么问题?

[复制链接]

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:01:55 | 显示全部楼层
我们现在的小区也存在此类问题,虽然没有变径,但是上千亩,市政供水管网管径就是300的,经常是水压不足!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2868

帖子

2691

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2691
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:01:55 | 显示全部楼层
同意六楼的见解
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2833

帖子

2693

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2693
发表于 2014-9-5 17:01:55 | 显示全部楼层
1、市政管道都是这样的,从市政主管上分出的支管一般都是100或则150的,而小区引入管一般都是200或则250的;
2、若是市政管道直接供水,变径之后流速会变小的,压力会有损失,可考虑让设计院重新核算,或则在小区主管上测试压力是否达到所需值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-9-5 17:01:56 | 显示全部楼层
市政管道细DN100 而小区管道粗DN250,很明显市政管网供水不能满足小区设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2633

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-9-5 17:01:57 | 显示全部楼层
这不好说,要根据卫生器具的污水的体积流量、管内允许流速来计算。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-9-5 17:01:58 | 显示全部楼层
根据实际使用确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-9-5 17:01:58 | 显示全部楼层
设计规范有规定。一般D100管可以使用4个大便器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-9-5 17:01:59 | 显示全部楼层
只要水力计算能通过就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-9-5 17:02:02 | 显示全部楼层
灌水试验,用气囊,气囊的安放有两种办法:一种是边安装边作,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是最后统一作,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方;该层无检查口的,将气囊接出一根5m长的气管(可用氧气带子),将气囊从上层检查口慢慢往下放,估计气囊位于三通下方即可。
回复 支持 反对