同一层楼板一半有裂缝该怎么处理?

[复制链接]

0

主题

2072

帖子

1859

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
1859
发表于 2014-9-5 17:40:16 | 显示全部楼层
楼上防水,水源保护,注浆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-9-5 17:40:17 | 显示全部楼层
一、造成此裂缝的原因有很多,如下可能出现:
1、原材料问题
2、混凝土坍落度偏大;
3、施工时工人擅自在灌车内加水;
4、工人振捣不密实;
5、浇灌时间过慢,造成已浇灌的板砼已经终凝临界还在浇灌振动从钢筋振松已浇灌砼造成裂缝,这个可能性最大。
二、建议处理
1、先对现场混凝土作回弹;
2、如回弹强度达标,进行现场活荷载试验;
3、作修复方案,经大家审核后进行施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-5 17:40:18 | 显示全部楼层
学习了,百年基业
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2950

帖子

2817

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2817
发表于 2014-9-5 17:40:18 | 显示全部楼层
1、振捣不充分
2、底筋保护层垫块未设置
3、未按要求在坍落度为3-5cm时采用平板振动机进行二次振捣。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-9-5 17:40:18 | 显示全部楼层
施工工艺和材料质量有关呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-9-5 17:40:18 | 显示全部楼层
商品混凝土粉煤灰含量过大。