海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: bijinbiao168

请大家看看这张照片,有什么问题?

[复制链接]

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-9-5 17:41:43 | 显示全部楼层
问题较多,不可能通过验收

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2739

帖子

2588

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2588
发表于 2014-9-5 17:41:44 | 显示全部楼层
角钢太薄,铁丝太细。用钢筋加木托基本可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2737

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:41:44 | 显示全部楼层
吊架要用角钢做,刷防锈漆,吊杆应该是镀锌的,绑扎不能用铁丝,要用塑料或镀锌卡子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-9-5 17:41:44 | 显示全部楼层
支架不会就这么简单吧  每根都应该有单独的卡子
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2774

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-9-5 17:41:45 | 显示全部楼层
1、管道保温不符合验收规范,

2、管道支架不符合要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-9-5 17:41:45 | 显示全部楼层
管底加挡板固定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2713

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2713
发表于 2014-9-5 17:41:45 | 显示全部楼层
楼上说的很全!这也太不规范了!怎么验收?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-9-5 17:41:45 | 显示全部楼层
保温管严格要求,需要用垫木,一般看什么用途的管子。支架制作太随意,四根管子并行至少用四号角铁,才能承受力度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2661

帖子

2516

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2516
发表于 2014-9-5 17:41:45 | 显示全部楼层
太不规范,不可能过验收
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2670

帖子

5461

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5461
发表于 2014-9-5 17:41:46 | 显示全部楼层
固定方式不正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-10-1 01:27 , Processed in 0.026975 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表