海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
12
返回列表 发新帖
楼主: yingcaiedu

标养试块能否不按方量只按检验批进行送样?

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2694

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2694
发表于 2014-9-5 17:57:59 | 显示全部楼层
GB50204中对混凝土试块留置做出了明确的标准:  
7.4     混  凝  土  施  工
       主  控  项  目
7.4.1  结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1  每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2  每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
3  当一次连续浇筑超过100m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;
4  每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5  每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。

    说明:7.4.1  本条针对不同的混凝土生产量,规定了用于检查结构构件混凝土强度试件的取样与留置要求。
     本条为强制性条文、应严格执行。
     应指出的是,同条件养护试件的留置组数除应考虑用于确定施工期间结构构件的混凝土强度外,还应根据本规范第10章及附录D的规定,考虑用于结构实体混凝土强度的检验。

     如果是按照检验批数送检,所送试块所代表混凝土所浇筑的部位(如框架柱、楼面梁板、剪力墙混凝土强度一样,是同一次浇筑,按照各部位所须混凝土量进行制作试块、送检,这个在最后混凝土强度评定中就能说的很详细,各构件部位的混凝土强度都有代表值,就符合规范要求了。)试块留置要满足混凝土浇筑的批量就可以了。说白了无非就是多做几组试块和送检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-9-30 21:22 , Processed in 0.019829 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表