给水立管怎么设置好?

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-9-8 09:27:57 | 显示全部楼层
有位置最好设置在管道丼内。水表不入户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-9-8 09:27:57 | 显示全部楼层
阳台如果是封闭的(防冻考虑),也可以考虑设置在阳台的角落处。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2610

帖子

2444

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2444
发表于 2014-9-8 09:27:58 | 显示全部楼层
给水立管设置在转身平台角落,而且分两根,一般没管道井的多层,就是因为面积紧张,水表
想统一在一楼是很难的,我们是每层设置。太阳能就跟卫生间下水立管一样,直接出道屋面,等于在每户卫生间里了
貌似不符合规范但也没人提出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2945

帖子

2802

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2802
发表于 2014-9-8 09:27:58 | 显示全部楼层
要不就楼梯间的休息平台,要不(没有保温要求的南方)你就走外墙吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-9-8 09:27:59 | 显示全部楼层
3.5.8室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。